我昨天用modscan32进行
modbus主站调试,先将作为
modbus从站的S7-200PLC程序下载到PLC中后,准备用该软件进行调试,但是出现了下面问题:
1、先使用USB/PPI编程电缆将CPU226的PORT0与PLC进行连接,始终无法进行通信;
2、使用RS232/RS485转换器,一端接PC的RS232口,然后西门子总线连器一端连接PLC的PORT0,然后A1---接转换器的D+,B1接转换器的D—,运行MODSCAN32,还是无法建立连接,通信失败;
3、使用RS232/RS485转换器,一端接PC的RS232口,然后西门子总线连器一端连接PLC的PORT0,然后A1---接转换器的D-,B1接转换器的D+,运行MODSCAN32,通信成功。此时通过该软件能对从站数据进行读写。
为什么2的接法不对啊?难道西门子连接器A1对应的是+,而B1是-吗?