发布于 2010-12-03 09:21:48
14楼
用分压电路,可以实现模拟量的阶梯式输入,在某个特征值进行某个操作,类似DI输入是没问题的。
可以在DC+24V(L+)和地(M)之间连接一个电阻串,在每个节点引出节点电压,通过常开按钮接至AI输入端。
下面的例子可以模拟出10个按钮。(因为AI的电压输入阻抗>100kΩ,可以不考虑因此对取样分压的影响)
(+24V)14k+(10V)1k+(9V)1k+(8V)1k+(7V)1k+(6V)1k+(5V)1k+(4V)1k+(3V)1k+(2V)1k+(1V)1k。
需要注意的是:这样的按钮不允许将两个按钮同时按下。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!