10楼的同仁说的是。
我在暖通、空调系统中,发现有不少人采用变频定压模式。但是作为一个变温系统,热胀冷缩的现象随时会发生,特别是定时供暖(供冷)系统中。
而大多采用变频定压的系统要么取消了囊式膨胀罐,要么将其容积减得太小,以至于每次启停都会出现大量补水、排水现象。
因此我一直倡导的是高低限定压方式,定压补水泵工频运行,罐体容积可以吸收25℃温差以上的热胀冷缩引起的水容积变化。