1楼

你需要的是在两种控制方式下切换么?端子输入应该在P700=2/P1000=2时有效,你的参数设置是否设置了两组数据,在开关切换时实际输入为切换参数组,而不是切换控制方式,切换数组后另一组设置可能是P700=2/P1000=2