发布于 2010-12-03 12:47:10
9楼
我们在给电机控制配置时,需要关注。
1,电机的额定电流。这是最基本的,选择电机断路器,接触器,主电源线及电机线的基础。
2,负载性质,如频繁正反转的冲击负荷,频繁启动的重载负荷,及一般启动一次工作很长时间的负荷等等,我对于频繁正反转,及频繁启动的重负荷,通常选择国产接触器额定电流选择在电机额定电流的2.5-3倍,否则接触器不耐用,对于普通负荷选择接触器为1.5-2倍即可,断路器都选择电机断路器,如施耐德的GV2,正泰的NS2.这种电机断路器相当于普通断路器加热继电器作用,我目前对于电机控制都不使用热继电器,感觉热继电器使用麻烦,安装不好容易出现误动作,相反少了一个热继电器可以减少电柜空间,减少故障点。
3,启动情况,如果使用变频器作为电机的控制,断路器就可以不需要使用电机断路器了,使用变频器的电子热继电器来作为电机的过载保护,断路器接触器电流比变频器大1.5倍即可。
4,配线时,如果使用电缆,因为电缆的散热不好,所以载流量不是很好,我一般都喜欢使用BVV电线来配置,散热好,又阻燃过电流相对大,使用单根线组合配置。
5,如果电机比较大如55KW电机,不使用变频器等装置,启动不频繁,为了提高功率因素,减少线路电流,在电机接线端处并接功率因素补偿电容器,电容器的容量按照电机功率的1/3来选择。