quote:以下是引用-.-在2010-11-27 21:00:58的发言:quote:以下是引用kdrjl在2010-11-06 22:40:26的发言:
额定电压除以额定电流的欧姆定律。太大了放电效果差,太小了,励磁线圈过流。
我们现在做的直流传动柜 就涉及到这个电阻,但是我看励磁输出是40A的 ,按照那个公式的话1000/40=250欧姆。但是别人选的是300欧姆 200W的电阻, 这样选是否恰当啊!!
1000/40=25欧,一下子要增加励磁电流输出10A,可以肯定是不能用的。
如果要求满励磁电流时断开回路又不过压没法实现吧。如果需要快速切换励磁方向也是让励磁电流减小到一定数(如10%),再切换,如果允许的过压再高些(如500v),那么最终计算出的电阻500/(40*0.10)=125欧。别人算的300欧,那它切换的条件,要求的切换电流会更低。功率选择可以用额定电压平方/R 计算,为防止发热功率*2<电阻功率。
用线圈并联电阻的方法改变负载特性这个方法也有,好像有个经验公式大约为10倍阻抗。不过确实像老兵所说有宽脉冲就够了,也没见西门子要求过励磁线圈并联电阻的。