回复:为什么PPI电缆和MPI电缆不能通用?

adeyan

  • 帖子

    700
  • 精华

    2
  • 被关注

    10

论坛等级:侠士

注册时间:2009-09-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-12-03 15:03:39

12楼

总结如下:
1.PPI电缆可以用简单的RS232-RS485接口转换,但无法满足187.5K的高速通讯。
2.MPI编程电缆里面有协议芯片,无法使用简单的RS232-RS485接口转换
3.很多人总咬着RS485不放,一个是物理层面的,而PPI和MPI是协议上的,其实是两回事!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33276条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。