quote:以下是引用adeyan在2010-12-03 15:03:39的发言:
总结如下:
1.PPI电缆可以用简单的RS232-RS485接口转换,但无法满足187.5K的高速通讯。
2.MPI编程电缆里面有协议芯片,无法使用简单的RS232-RS485接口转换
3.很多人总咬着RS485不放,一个是物理层面的,而PPI和MPI是协议上的,其实是两回事!

顶一下,我也有类似困惑。
当初为了和315联触摸屏,就必须用一个PC-ADPTER转换,否则通不了。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!