quote:以下是引用月雨在2010-12-03 08:40:45的发言:
屏蔽线最好是单端接地,双端接地不如不用屏蔽
这存在一个单点接地和多点接地的问题。
单点接地:所有电路的地线接到公共地线的同一点,进一步可分为串联单点接地和并联单点接地。最大的好处就是没有地环路,相对简单,但是地线往往过长,导致地线阻抗过大。最大的缺点就是,当系统工作频率很高,以致波长小到与系统接地线长度可以比拟时(如达到λ/4时),就不能再用单点接地了。此时,这根接地线就好像是一根天线,通过它向外辐射电磁波,影响周围设备和电路的工作,这种情况下,我们应当采用多点接地。
多点接地:所有电路的地线就近接地,地线很短,适合高频接地。问题是存在地环路。多点接地在高频环境中优势明显,但对系统中的众多地线的维护提出了更高的要求,因为任何接地点上的腐蚀、松动都会使接地系统出现高阻抗,从而使接地效果变差。