交换就电机和编码器电缆就可以判断了,那个功能关了吧,基本就是摆设,我看了那么多烧坏的电机基本就没有因为过热报警保护过,反倒是电机内的测温元件损坏和电缆断裂引起的过热报警更多,还有更严重的是电缆或是电机不良将611驱动端编码器接口烧坏的,所以交换前最好先检查电机绝缘和电缆外观