续上面 当初换了编码器就以为真的好了,其实一切都是不在意料之中呀。
2010年10月31日,今天真是风和日丽的日子,开完早会,一切开展舒适的工作中...10月份传动运行得非常好!全月无故障停机。这对于运行非常稳定,我心中也暗自欢起一下。
9点30分,一个电话来,传动报F011跳停,我顿时呆了一下,毫不犹如走向传动控制室,PUM上面显示FO11,我打开DRIVER MONNITOR,R494无记录,这岂不是跟上次一样的情况,一般传动室温度都比较低,当时我都感觉在流汗,不是是冷的还是热的,我犹如了10分钟,此时厂长,各级领导都来了,怎么回事呢? 我说情况跟上一次一样,他们都沉脸了,上次不是换了个编码器吗? 我说是的,但情况还是一样。
经过我们分析,编码器是新的,不会这么快出问题,了次换了CT,这个也不可能了,电机电缆?是否偶然有接地? 但R949会有记录? 编码器电缆?
大家都默认了,说是我们从编码码器电缆查起了。我们走到现场电机处,从编码器接口处查起来,呵呵! 真的果然不出所料呀。在我们细心观察下,在电缆进编码器接口处破皮了,刚好露出铜线,直接碰到外壳了。大家想知道什么原因吗?
这就是一个不正规接编码器电缆造成的。在编码器电缆穿进那个金属外壳时,没有套上那一个电缆固定的胶套,造成电缆有空间摆动,与外壳摩擦,把电缆皮磨穿了,直接对地,F011就产生了。
为什么上一次换了一个编码器后就没有出现? 因为上一次换编码器时,把电缆动了,把受损地方移位了,运行一段时间由于有振动,把电缆伤口又移回到靠近金属外壳处,再一摆就碰到,直接过流。
你们说,设为开环控制有用吗?这是由于电缆直接对地,回到CUVC造成的过流,R949是无法记录的。例如你是主传动点的,你设为开环控制,你们想想有什么后果?