发布于 2010-12-04 13:18:28
8楼
还是芳季来的到位,让楼主填括号。
我以前曾用两个输入点做成远程控制几种不同工况的用法:
I0.0 I0.1
0 0 (停机)
0 1 (正常运行,除湿,定时换新风)
1 0 (值班运行,除湿,不换新风)
1 1 (全新风运行,不除湿)
用一个四位组合开关实现了远程控制。
当时的原因只是因为放线时工程队放少放了一根电缆,因为无法重新布线,逼出来一个节约电缆、节约输入点的方案。