首先声明,这里的称重工艺讨论指的是不用西门子的称重模块,而是用西门子的PLC加上模拟量模块自己编程进行称重计算。这样做的优点是可以降低成本,缺点是精度肯定是不如专业的称重模块了。但对于那些流量比较大精度要求不高的环节讨论编程运算流量还是有一定意义的。
螺旋称重由于自身结构的原因使得它的称重精度不高,也就5-6%之间(厂家样本上的精度也只能供人一笑的),但在输煤、输石灰等不贵重的物料上使用有个优点就是无外漏。我用200做过螺旋秤的程序,称重传感器测出来的值除以螺旋秤的中心距再乘以中心距除以物料在进出口之间的时间的商。最后乘以修正系数,这样算出来的瞬时流量精度能够满足5%的要求。皮带秤的算法应该和其差不多,但由于皮带秤皮带属于软传动,所以机械队传感器的干扰可以很小,故皮带秤的精度要远高于螺旋秤。
现在又新出来失重秤,其原理是计算单位时间内料罐内物料减少的数量来反算瞬时流量。换到编程上好像可以这样做,就是用个秒脉冲,在秒脉冲开始和结束的时候分别称得二个料罐重量,前一个料罐重量值减去后一个料罐重量值就为这一秒的流量。工艺其实不复杂,但如果用200来做,大家看如何做比较简单又不失精度呢?