说明书上有处理措施呀!你没看吗?
[F0090] 编码器反馈信号丢失
1、检查编码器的安装固定情况,设定P0400=0,并选择SLVC控制方式(P1300=20或22)
2、检查编码器与变频器之间的接线。
3、检查编码器应无故障(选择P1300=0 在一定速度下运行,检查编码器反馈信号。)增加编码器反馈信号的门限值(P0492)