回复:如何判断两个接地点的是否存在电位差啊?怎样测量屏蔽中的干拢环流?

凌飞翼

  • 帖子

    3395
  • 精华

    26
  • 被关注

    91

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-12-04 21:17:07

13楼

我曾经在一个项目上发现流量计信号有干扰。检查信号屏蔽层也已经在PLC柜内可靠接地。
试着将柜内接地断开,将流量计端屏蔽层接地,依然有干扰。
后来两端接地时却发现干扰信号消失了。
正是:做事要有原则,但决不可教条,只要问题得以解决,做法是否合理又有什么关系?
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!