回复:MM440变频器控制方式切换 在线继续探讨中

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23256
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-12-05 19:38:04

7楼

要根据实际的工艺要求来设置。
无扰动切换是可以做到的。
方法是:
1、使用变频器内部的MOP当作给定。它可以通过面板、端子、报文来操作给定频率。而且有“记忆”功能。
2、CDS命令组的选择,要通过报文PZD的位。当报文中断(选择位=0),可以自动切换到本地(不停机)。还可以通过通讯故障F0070码切换。
3、网络控制的命令组复制到1中。
调试的窍门在于巧用参数复制命令P0809。