发布于 2004-07-23 10:38:36
0楼
第一,你提供的信息不够,让人无法帮你。
第二,有分析故障原因,你首先必须自己理出个解决问题的方案。比如,你怀疑的故障点主要是变频器还是PLC?假如你怀疑是变频器的问题,那么,你首先修改两个参数,用手动启动变频器看是否工作正常?如果能正常工作,证明变频器基本没有大的问题。接下来就是判断控制端子有无问题,先测一下控制端子应该有的电压是否正常,比如+24V,+10V等。然后,不要通过PLC,而是人为的给变频器一个运行信号;人为的给变频器一个频率设定信号,看看能否正常工作?
接下来的结果就基本清楚了,你说对吗?
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。