发布于 2010-12-06 13:24:05
3楼
2102 NCK 电池报警
说明: 在系统加电过程中,探测到NCK 电池的欠压监控( 2.4-2.6 V)。
反应: - 报警显示。
- 已设置接口信号。
- NC 没有准备就绪。
- 通道没有准备就绪。
- 本通道NC 启动禁止。
- 报警时NC 停止。
- NC 转换为跟踪模式。
处理: 请通知授权人员/维修部门。
从NC模块中拔出电池/通风设备并且更换电池(类型:带有发光
二极管的锂电池,容量1 / 2 AA, 850mAh 最低电压:3.2V)。
随后必须重新初始化系统,因为已经假设了由于电源电压不足在
最后一次断电过程中缓冲RAM 中已经有数据丢失( 参看程序安装
和启动引导第2.2 节中的内容)。
下列数据可能已经被破坏或全部丢失:
• NC 机床数据
• 从动机数据。
• 选择数据
• 设置数据
• 用户参数
• 全局子程序
• 循环和宏指令,以及
• PLC机床数据
• PLC基本程序
• PLC用户程序,等等
• PLC用户数据
NCK 和PLC 中的用户数据( 例如:刀具和工件数据) 已经被加工过程改变,因此,必须手动对前此的数据备份进行更新使之与当前机床状态匹配!