回复:求助:840D PCU20下伺服电机电流的实时监测与HMI二次开发

菲戈

  • 帖子

    5874
  • 精华

    61
  • 被关注

    637

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-12-06 14:50:23

2楼

实时监控应该可以读取系统参数MD 1708: ACTUAL_CURRENT,或者系统变量
/DriveVsa/State/actualCurrent[u]。
数据记录读取就比较麻烦了,最好还是用PCU50做吧
欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com