quote:以下是引用zhangli0在2010-12-05 08:54:48的发言:
因为每次刷心都是读取一次value,然后写回去,所以就会这样了,如果你想显示的值比value大10的话那么就在io域的直接连接的窗口上选择直接连接,在变量的连接处输入:'value'+10,这样就好了。

很好,谢谢,曾经看到过你的精华帖有过类似的回答,没想到这次用上了