回复:6RA70常见问题问答!!!!!

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-12-06 21:53:22

3楼

quote:以下是引用一介书生在2010-12-05 20:56:00的发言:
28:如何确定PID这些参数,什么情况下需要改,又根据什么依据来修改这些参数 ?
答:(1)个人认为PID参数的设置的大小,一方面是要根据控制对象的具体情况而定;另一方面是经验—— P是解决幅值震荡,P大了会出现幅值震荡的幅度大,但震荡频率小,系统达到稳定时间长;I是解决动作响应的速度快慢的,I大了响应速度慢,反之则快;D是消除静态误差的,一般D设置都比较小,而且对系统影响比较小。 因为你的最终目的是为了使用6RA70,所以就关于6ra70我们聊几句: 在你使用6RA70带动电机工作时,有几个优化步骤是必须要经历的(具体如何进行优化在手册上有详细步骤)。这些优化过程既包括了对电机本身模型参数的识别,又包括了对6RA70装置内部的那些PI调节器的参数自优化。而且,就一般情况而言,当装置完成了优化过程以后,就能带动负载正常工作了,几乎不用你再去修改那些调节器的PI参数。 有时候碰到一些性能要求比较高的场合,而自动优化参数又不能满足使用要求的话,你也是应该以自动优化后的那些PI参数为基础,然后根据实际运行情况对这些参数进行微动。可以遵循这几条原则——
曲线振荡很频繁,比例参数P要放大;
曲线漂浮绕大湾,比例参数P往小扳;
曲线偏离给定值并且回复慢,积分时间参数 I 往下降;
曲线波动周期长,积分时间参数 I 再加长;
曲线振荡频率快,先把微分参数D降下来;
动差大来波动慢。微分时间参数D应加长。
这段是抄的?自己理解的?我希望你能再去读一读陈伯时老师的那本书《交直流电机闭环控制系统》。那里对于PI调节器如何消除静差,有经典的分析与论述。消除静差没有D运算的事。D在调节器运算中是起抑制超调作用的。
我是你的朋友
评论