quote:以下是引用宝贝love在2010-12-06 18:40:33的发言:
各个老师,说的能不能再具体点。电流,开 关,电缆线,怎么算出来的,又如灯泡,四个串联220v40w的灯怎么选择电缆线多大的,开关多大的。
首先你必须算出你的负荷的电流,如四个串联220v40w的灯我想应该是笔误吧,应该是四个并联的灯泡吧,4*40W=160W。
根据P=UI,所以I=P/U 电流为0.16/0.22=0.73A,
电流比较小,这个时候就不能完全按照电流值来配线及开关了,还需要考虑如电线的机械强度,你的走线方式,开关生产厂家的标准,负载情况,(灯负载不需要考虑过载保护,有对线路短路保护即可)可以选择5A开关,1平方的电线。