发布于 2010-12-07 10:17:05
3楼
感谢回复!
电机调试中,P1960=1应该是带负载做还是空载做?主驱动的调试没什么问题,在0Hz时电机不会动。前面说的情况是从动的那台P1300=22,做完后在0Hz会一动一停的,是否加了编码器就不会这样了?P1300=22的力矩控制时,电机速度由什么决定?像这种应用是否速度是通过主电机输出轴通过纸筒芯传递给从动电机?
根据实际工艺标定转矩,目前没实验条件,我想只要两台变频器的P2003相同应该就可以了吧?
象这种情况是否可以使用速度控制+转矩限幅来实现?
http://welkin.gkbk.com