发布于 2010-12-07 13:51:53
4楼
“象这种情况是否可以使用速度控制+转矩限幅来实现? ”
当然可以了。就是在SLVC模式下,也可以转矩限幅。
调试的目的,其实就是比较精确地分开励磁电流和转矩电流。转矩限幅就是限制转矩电流。所以要做磁化曲线,变频器才知道不同频率下的磁化电流。
P1300=22时,电机速度给定是饱和的,实际上是由P1082x117%决定上限。只要转矩没有达到给定,就升速。直至达到转矩平衡或频率上限。反之亦然。这种模式只适用于带载启动。并且要分别调整稳态转矩(负载转矩+滚动摩擦)、加速动态转矩(附加加速惯量产生的负载转矩)、启动转矩(附加克服静摩擦的转矩)。P2003是全部之和,给定转矩只给出稳态转矩。其余附加在对应的参数中分配比例(按P2003)。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?