可以的,我曾经在一个污水厂与国外鼓风机厂家的系统通信时遇到的。他们的系统就是S7 300 的PLC
我用的是AB的PLC,通过第三方的DP主站模块MVI56-PDPMV1,通过DP总线读取鼓风机的数据。当时鼓风机厂家的工程师就给了我一个GSD文件。我把这个GSD文件导入MVI56-PDPMV1模块的配置软件内,就通信成功了。一下是GSD的内容
;==========================================================
; GSD-File for SINEC CP 3425 DP SIEMENS AG
; MLFB : 6GK7 342-5DA02-0XE0
;
; Stand : 28.03.01 V1.0 SX
; File : SIEM80D6.GSD
;===========================================================
; GSD-file for HV-TURBO A/S Master Control Panel, MCP-2
; Integrate this file in the configuration software for the
; Profibus-DP Master.
; For additional information please contact
; HV-TURBO A/S
; Allegade 2
; DK-3000 Helsingoer
; Denmark
; Phone + 45 49 21 14 00
;===========================================================
#Profibus_DP
GSD_Revision=2
Vendor_Name="SIEMENS"
Model_Name="MCP-2 Slave"
Revision="V1.0"
Ident_Number=0x80D6
Protocol_Ident=0
Station_Type=0
Hardware_Release="V 1.0"
Software_Release="V 5.0.0"
9.6_supp=0
19.2_supp=0
93.75_supp=0
187.5_supp=0
500_supp=0
45.45_supp=0
1.5M_supp=1
3M_supp=0
6M_supp=0
12M_supp=0
MaxTsdr_9.6=60
MaxTsdr_19.2=60
MaxTsdr_93.75=60
MaxTsdr_187.5=60
MaxTsdr_500=100
MaxTsdr_45.45=250
MaxTsdr_1.5M=150
MaxTsdr_3M=250
MaxTsdr_6M=450
MaxTsdr_12M=800
Implementation_Type="ASPC_2"
Bitmap_Device="SI9001TN"
; Slave-Specification:
OrderNumber="6GK7 342-5DA02-0XE0"
Auto_Baud_supp=0
; UserPrmData: Length and Preset:
User_Prm_Data_Len=3
User_Prm_Data = 0x40,0x00,0x00
Min_Slave_Intervall=6
Max_Diag_Data_Len=6
Fail_Safe=1
Modul_Offset=1
Slave_Family=3@TdF@SIMATIC
;
;**************************************************************************
; Master Input: 8 + 16 + 2*16 words complete concistency