回复:有谁用MM440做过不同时工作的矢量控制“一拖二”?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23137
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-07-24 09:54:56

0楼

没做过,但是理论上是可行的。两台电机功率不能差别太大。
DDS驱动数据组可存储3台电机的参数,你只需要在停机时切换DDS就可以了。P1300也是DDS。
对于CV CT的切换可以使用BiCo互联。可能出现的问题:运行中,切换成CT后,好像就切换不回来了,除非停机在启动。