输出继电器损坏问题

已锁定

醉书生

  • 帖子

    718
  • 精华

    25
  • 被关注

    18

论坛等级:侠士

注册时间:2004-06-13

普通 普通 如何晋级?

输出继电器损坏问题

2239

13

2010-12-08 10:26:25

CPU226,继电器输出,接安川变频器数字输入端子控制变频器启停
一段时间后出现触点接触不良现象,表现为变频器的启动指示灯突然闪一下(在正常时,用外物在PLC输出端口处有节奏的敲击,也会导致输出断开,能看到变频器启动指示灯闪烁,已排出端子没拧紧的问题)
调换一个输出端子后正常
看了下安川的说明书,数字输入是双向发光二极管,接通电流8mA
今年突然故障率上升,截止到今天已经发生了8起了(7次是变频器的启动端子,一次是外接电磁阀,电磁阀这次可以是感性负载造成成的,其它7次不好解释)
同一系统5年前买的PLC几百台机器至今天也没发生过这种现象
09年开始碰到第一次:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.asp?b_id=3&a_id=593373&s_id=&num=6#anch

CPU是 0XB0 的,拆了个新的看看,里面继电器是国产的,怀疑这批继电器质量有问题
大家帮忙分析下,有什么办法解决这个问题?(不要叫我加二极管或换晶体管输出的CPU)
目前暂时只能设计冗余端子,人机界面上加个开关,出现故障时让用户自己调线换个端口。

输出继电器损坏问题 已锁定