冗余系统和PC之间建立冗余S7连接有两种方式:一是通过“S7-REDCONNECT”软件包,它的配置过程比较复杂,步骤如下:配置S7-400H;配置PC站;配置容错连接;设置WINCC站的PG/PC接口;配置WINCC站。具体配置过程可参考《RedConnect使用入门》。第二种方式是在PC端使用WINCC的通道冗余功能,通过动态向导“设置冗余连接”完成,该向导创建一个用于完成动态连接切换的SIMATICS7ProtocolSuite的动作。步骤如下:首先按照与单CPU连接的方式在WINCC项目/变量管理/S7协议集/以太网/连接属性下定义主连接属性;然后在画面编辑器中运行动态向导/系统功能/设置冗余连接,定义冗余连接:按照向导步骤,先选择主连接,再定义备用连接的参数,如“H1,0800069D781C,,1,3,02”,其中H1,0800069D781C是冗余CPU的以太网443-1卡MAC地址,0指Racknumber,3指Slotnumber,02指connectionresource,并选择“自动切换”,定义完后WINCC会自动生成脚本。现在基本都用第二种方式,普通网卡和1613卡都可以使用,则是推荐使用1613卡。