在WINCC里离散量报警很像是按照触发变量及位号来表示的,比如你设置触发变量为MW1,WINCC工程里一共要设置10个报警,如设备1超时,设备2超时.....设备10超时.这样我们把设备1超时的位号为0,设备2超时的位号为1,.....设备10超时的位号为9,这样在PLC程序里M1.0就对应了设备1超时的报警,M1.1对应设备2超时的报警,M0.0对应设备9超时的报警,M0.1对应设备10超时的报警