回复:MP277的离散量报警怎么写地址

ALTINTOP

  • 帖子

    468
  • 精华

    1
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2009-10-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-12-08 16:36:30

3楼

先建一个故障变量,假设这个变量的地址是MW200,在离散量报警里组态报警文本,触发变量就选刚才建的那个故障变量,触发器位可以选0—15之间的数,0—7对应的是M201.0—M201.7,8—15对应的是M200.0—M200.7。这些报警信息可以用报警视图显示出来。