回复:SM331不能选择4-20mA电流输入信号?

S7-伟仔

  • 帖子

    15
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游民

注册时间:2010-08-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-12-08 16:59:26

15楼

感谢大家的关注!
  刚从现场回来,第一时间向大家汇报:
1、将模块拆下,发现有个标有A,B,C,D的方块,这就是量程选择卡了;
2、将C(电流信号)对准箭头安装;
3、在硬件组态里,通道信号选择为4线电流信号;(有源接法)
4、按0-27648对应4-20mA,自己编了个量程转换小程序,进行量程处理;
5、监控测试,一切正常!
6、总结:多上论坛,多与前辈交流!
认真工作,开心生活!