有个问题,考虑许久,脑袋有点晕了,来这里请教一下。

已锁定

PLC DIY

  • 帖子

    288
  • 精华

    1
  • 被关注

    25

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-07-05

普通 普通 如何晋级?

有个问题,考虑许久,脑袋有点晕了,来这里请教一下。

1108

11

2010-12-08 21:01:42

先描叙一下动作原理, 有一个传送带,上面传送的是一张张的布,传送带前面有一个光电和一个装有编码器的测长的轮子,传送带后面一样的有光电和编码器轮子。(前后光电相距160CM,布的长度从50-220CM不等)前面光电和编码器测布的总长度,后面光电和编码器测到布长度的一半动作 问题如下, 对于160CM以上的布好说,但50CM长的布就有个问题,前后光电相距160CM,也就是中间能容下3张布,想过用填表,前面测量后填表,后面光电开始测量时从表里面取出长度值放到高计的预设值里,现在问题是光电中间的布有可能掉下来或是被人拿走,要是中间的布不在传送带上了,怎样才能将对应布的长度值从表里面去掉呢。 本人愚笨,想不出好招来,请教一下各位师傅。