发布于 2010-12-09 09:30:11
1楼
以太网的S7连接 S7-400PLC 是调用SFB14和SFB15,如果是300的话,就需要调用FB14,FB15,这两种都属于单边编程。SFB14 值的注意的是REQ 这个管脚 ,是上升沿触发的,,每 触发一次,发一次数据
S7-300(客户)与S7-300/400( 服务器) 通讯时,只有一个数据区:
DATA BLOCK SIZE SFB/FB 1 2 3 4
240( S7-300) PUT/GET/USEND160
S7-400与S7-300 通讯时 ,有4个数据区
240(S7-400) PUT 212 196 180 164
GET 222 218 214 210
USEND 212
S7-400与S7-400通讯时,有4个数据区:
480 PUT 452 436 420 404
GET 462 458 454 450
USEND 452 448 444 440
建的数据区越多,交换数据的个数就越少