能够达到工艺要求,是很好的。
1、关于模拟量标定的问题:
要充分使用MM440BiCo的功能。
1.1、输入模拟量的标定:一定要在输入源(现场实际的PLC、电位器、传感器)分别给出两点(例如10%、80%。最好是实际常用的给定点),用两点式来校正。最后给出零点,用死区宽度校正。
1.2、两台变频器之间的输出-输入标定:先把前级模拟量输出,互连到P1050(MOP给定)、然后用P1040分别给出两点(也可多点)。后级的模拟量输入分别用两点式校正。最后给出零点,用死区宽度校正。然后在恢复原来的BiCo互连,这样会得到非常好的一致性。
1.3、所有模拟量输入输出的值,在变频器中仅仅代表百分比,和单位无关。单位可以是压力、转矩、速度...。这个概念要清楚。
1.4、要注意前级模拟输出的定义:它可以取自不同位置。甚至也可以直接互联到前级的模拟量输入(如755.0模拟量输入1)。完全根据你的工艺需要。
2、关于负的转矩
2.1、在转矩给定上,转矩的正负,也代表了给定电机的加速度方向。
2.2、实际的输出转矩正负,则代表了电机(电动还是发电)的状态。
3、关于转矩限制和功率限制
3.1、转矩限制P1520、P1521: 这是做完电机调试(P1910)后,变频器计算得出的电机最大值。在实际使用中,是根据工程计算,可自行改写。方法是:合计:启动克服静摩擦、加速时系统惯量、最大负载惯量、机械系统传动效率。折算到电机轴处的最大转矩。在一些应用中这种限制是必须的。
3.2、功率限制P1530:有些应用中(如收放卷)在最高转速下有转矩限制的要求,这时就应该给出功率限制(在最高转速下,不用考虑启动转矩,加速度转矩等)。这样变频器就会根据负载转矩和实际频率,只要进入功率限制范围,自行限制输出转矩。