quote:以下是引用godkonws在2010-12-09 10:50:13的发言:quote:以下是引用Zane在2010-12-09 00:16:02的发言:
当然是先确定采样周期,再确定比例增益的
采样周期CYCLE和OB的中断时间有什么关系?我把CYCLE设置成100MS,和OB35的中断时间是一样的,这时候阀动作非常频繁,而且动作幅度也很大。这时候把CYCLE改大还是改小?是改成OB35中断时间的整数倍吗?
采样周期是由控制对象的属性和执行机构的响应速度决定的,比如你用的比例阀控制压力或温度,其采用周期就是秒级的,1-60s不等,这是有经验数据的,建议找一些控制类的书籍看看,本论坛之前关于PID的专题入门讨论,也建议先看看
如果你要做滤波,OB35的中断周期可以小于CYCLE,比如5倍10倍,这时需要有计时判断功能;不需要滤波的话,就相等。总之,PID块的计算周期就是采样周期。
另外,比例增益与采样周期的倒数有关系 gain=K/T
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请
点此详阅。