你要把你这种系统的工作量仔细核查一下,如果只是一些模拟量的检测或简单的运算,WINCC采集数据显示一下的话,用不着400。用1个315或317-2DP就可以了。
上位机看你走什么协议了,如果用以太网可以的话,你不需要买CP5611,但是建议买一个CP343-1,走工业以太网。
ET200站用的是西门子的PROFIBUS现场总线,一般用1.5M的速率,应该是没有问题的,不知道你那么多模拟量是不是PID回路很多。