一个系统 现场控制箱上带有水质检查仪表!!距离中控室大约60米 为了在中控室WINCC上也可以进行监控,所以必须由仪表输送信号上PLC(315-2DP)模拟模块通道上!!!
1、 输送信号为5芯屏蔽线中的一根!其他几芯都参与了220V控制!!有带电可能!!
2、 线缆经过桥架段 长度大概40米 桥架上有很多控制线且所有控制线都为屏蔽线 。
3、桥架上有12台电机的动力线 电机都小于20KW!
我想了解一下这样我的信号传送能够成功吗???4-20MA的信号 到底能够传送多远???? 这个系统为零相地!!零线和底线是通的!!