回复:求教,关于弱磁阶段电机实际转速与给定有很大偏差的问题。

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37055
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-12-09 21:02:05

2楼

确实是过载了。1000rpm时,不允许过载,因为此时是恒功率调速,如果过载运行,就是超过了电机的恒功率限制,系统是必须要通过调节转速下降来达到恒功率的目的。
也就是说,你的系统和生产工艺现在不匹配了。要么将负载减轻,要么将系统的功率增容。以适应生产的需要。没有其他办法。
我是你的朋友