回复:紧急求救: 服务器编译后下装时候显示“OS被别的ES使用,不能下装”

凌波微步

  • 帖子

    2715
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-12-09 21:49:35

4楼

1.再次强调,冗余服务器是互为备用的,虽然组态的时候一个作为基本服务器,另一个作为STANDBY,但并不是主从的关系。要不就叫MASTER,SLAVE了,而不会叫做STANDBY了。
2.按照LZ的说法,下载主服务器的时候没有问题,下载STANDBY服务器的时候有问题,那么就要从STANDBY服务器的配置着手解决。
3.检查STANDBY的下载路径,HW组态,MAC地址设置。检查NETWORK中的S7容错连接。
4.NETWORK进行编译,HW进行编译。
5.清空STANDBY目标OS的的项目文件。
6.再次下载STANDBY服务器。支持完全下装,在线下装。
7.如果以上方法还是不好用,那么就把ES中的STANDBY的PC STATION整个都删掉,重新组态。方法参考1~6.