发布于 2010-12-09 22:11:49
12楼
这是我们调整参考点的指导书 大家可以看看
1 HMI-Prepare-PLC status-open measuring system switchover file
在需要调整的轴输入 "1" 或者在DB460.DBXxx(xx是轴号)后输入“1”使第一测量系统有效!
2 在手动下把需要调整的轴移动到参考点位置(我们有个基准量块可以确定是否到达)
3 输入MD34100[1]=0(我们是在MD34100[0]后输入1 德国人给的指导书应该错了)
按NCK复位
输入MD34210=1
按下“REF.MODE"
打开 控制开和液压开
之后按下”+“”-“按键
控制器显示MD34210=2
再次按NCK复位
4 现在把DB460.DBXxx改成“0”(在步骤1中设置为”1“)
5 把第二步用到的基准量块移除
在MDA方式下选择我们调整轴所对应的回参考点程序 并执行
结束
以上内容是我根据机床厂家给的英文资料翻译的
大家可以看看有问题吗?
第三步我们是在MD34100[0]后输入1 34100[0]和34100[1]区别是什么?