首先CP343和CP443是分别用于S7-300CPU和S7-400CPU中构成以太网通信的模块;通过S7-300CPU和S7-400CPU之间的硬件组态可以采用很多工业以太网连接方式,如TCP/IP、ISO-on-TCP、和S7通信;;
CP5611、CP5613是用于台式计算机或上位机的板卡,通过此板卡并设置PG/PC接口,可以建立与CPU之间的MPI通信协议和PROFIBUS DP通信协议,可以执行程序的上载/下载/监视CPU;可以理解为CP5611是通过Profibus(或MPI)网络通讯一端接PLC另一端接台式机;如果你无PC/MPI适配器通信电缆,那么你要想建立台式机会或上位机与PLC之间的通信,必须安装板卡CP5611或CP5613;
如果S7-300/400CPU无PROFINET(PN)通信接口以及CPU之间建立以太网通信,必须通过以太网模块CP343和CP443进行;如果不用选CP343通过以太网和台式机连接也可以,但前提是S7-300/400CPU自带PN(以太网接口),可以通过你的台式电脑的普通网卡,只要在PG/PC接口中选择“TCP/IP”〉你的网卡型号,单击”属性“,在你的电脑中的“Network Properties"(网络属性)/本地连接中设定相应的IP地址(不要与其他站重复)和相同的子网掩码,就可以不用CP343和CP5611卡,建立你的台式机与PLC的以太网通信