是啊,AS-I总线是有专用的,说明手册上有的.但是抗干扰不能只靠这个,你主要是注意布线:电机动力电缆不要与通讯线平行,实在避免不了,也要分开比较远的距离,平行的长度尽量短.电机动力电缆采用屏蔽线.最好是增加滤波器/电抗器.至少考虑把弱电用一个隔离变压器隔离开.