PROFIBUS DP 是开放总线系统,符合标准IEC 61784-1:2002 Ed1 CP 3/1,使用传输协
议“DP”(DP 是德语术语“dezentrale Peripherie”[分布式I/O] 的缩写)。
物理上,PROFIBUS DP 是基于屏蔽双线(RS 485) 的电气网络,或是基于光纤电缆
(FOC) 的光学网络。
传输协议“DP”使控制CPU 和分布式I/O 之间实现快速、循环的数据交换。

PROFIBUS DP又分DP主站和DP从站。DP 主站是控制CPU 和分布式I/O 之间的连接链接。DP 主站通过PROFIBUS DP 与分布式I/O 交换数据并监视PROFIBUS DP。
分布式I/O(即DP 从站)负责在现场准备编码器和执行器数据,使得数据可以通过
PROFIBUS DP 发送至控制CPU。

大多数设备可以作为DP 主站或DP 从站连接至PROFIBUS DP,都 必须符合标准IEC 61784-1:2002 Ed1 CP 3/1。对于其它设备,可以使用以下产品系列
的设备:
● SIMATIC S7/M7/C7
● SIMATIC S5
● SIMATIC PD/PC
● SIMATIC HMI(操作面板(OP, Operator Panel)、操作员站(OS, Operator Station) 以
及文本显示(TD, Text Display) 操作员控制和监视设备)

PROFINET IO 是一种开放式传输系统,具有根据PROFINET 标准定义的实时功能。该
标准定义了与制造商无关的通讯、自动化和工程模型。用于对PROFINET 组件进行接线的附件具有工业品质。
● PROFINET 舍弃了分层的PROFIBUS 主站/从站概念,而改为使用供应商/客户规
则。将由IO 控制器预订的I/O 设备的模块会在工程阶段予以定义。
● 数量框架可根据PROFINET IO 提供的选项进行扩展。组态期间不能超出参数限制。
● 传输速率为100 Mbps。
● 用户组态界面与PROFIBUS DP(在STEP 7 > HW CONFIG 中组态系统)上的组态
界面基本相同。