quote:以下是引用P8530在2010-12-10 11:12:05的发言:quote:以下是引用依然在2010-12-10 08:23:24的发言:
有几台泵得做几个优先级标签(也就是启动顺序的启动标签,判断哪台先停),然后每台泵启动是把泵号赋上优先级标签,停止时判断优先级标签,级别高的先停车。
不太好说清楚。就是为了设备寿命平均。每次要启一台时,要判断目前停止当中的泵哪一台是先停的;每次要停一台时,要判断目前运行当中的泵哪一台是先启的。哪位有现成FC块和注释?
这个难了。。。这个要用指针,还要列数组!
要不给每台泵做编号,停止顺序编号和启动顺序编号?只是提议我没这么做过