以下是对我厂6SE70调速装置调试过程中一些心得体会,和大家一起分享。有些问题,其实属于基本原理理解问题,但假如理解不清,还是容易引起不必要的麻烦。
(1) F061:P108一定设成电机额定转速,而不能设成同步转速,二者之间存在着转差率的影响;
(2) 整流装置的网卡处于不同的插槽,相应的参数中要予以区别,否则会造成整流装置网络不通。整流装置的分合闸假如不用PLC控制,但需要把状态传给PLC时,为保证通讯正常,PLC应该发控制字的bit10=1(必须的),否则会报A083报警;
(3) 整流变中性点不接地,测得相对地电压分别为380V、480V, 相间电压为750V多。应注意判定这种现象是否正常,免得造成不必要的困扰;
(4) 在调双芯棒旋转时,高速时出现实际速度跟不上给定速度,通过单纯录电机编码器波形及给定转速,发现电机转的慢,经重新校核电机铭牌,发现其极对数与标定转速对不上,其实当时调试时就发现,只是选了上面标定的转速。
经验来源于实际,希望以上我的分享能够带给大家一些启发和帮助,有不正确的地方恳请斑竹和大家们指正。