G150 是西门子新一代变频器SINAMICS 家族中的一员,它不仅继承了Master Drive的特点,而且具有自身的优点。 G150 是单传动的变频器,功率范围75KW~800KW,进线电压分为380V~480V,660V~690V 两个等级,控制方式为无速度传感器的矢量控制(sensorless vector control)和矢量控制。 无速度传感器的矢量控制是矢量控制的一种,只是没有速度传感器,通过电机模型的计算来估测电动机的速度反馈值。 无速度传感器的矢量控制的控制精度和系统的动态性能不如带速度闭环的矢量控制,但也有系统简单,无须维护速度传感器,价格便宜的优点,尤其适用于风机泵类电机。
传统的V/f 控制也无需速度传感器,但对于大功率的风机泵类电机,如用V/f 控制无电流环控制,容易引起电流的波动。 无速度传感器的矢量控制,不仅有速度闭环而且有电流闭环,电机的稳态电流更稳定。
G150 具有丰富的客户端子,包括8 个数字量输入(DI),4 个双向输入/输出(DI/DO),2 点继电器输出(DO),2 个模拟差分输入(AI),2 个模拟输出(AO),1 个KTY84 温度传感器或PTC敏电阻,±10V 辅助电源用于模拟给定输入,24V 辅助电源用于数字量输入,所有的DI/DO ,AI/AO 都可以自由编程定义功能。 与Master Drive 不同, G150 的客户端子,不在控制板上,而是在客户端子板TM31 上。当有端子损坏时,只须更换TM31,节约了维修成本。
PROFIBUS 接口是G150 的标准配置,无需选件。通过PROFIBUS 可以将G150 连接到更高层的自动化系统。 通过PROFIBUS 可以与调试软件Starter 连接,便于调试和存储参数。G150 的程序和参数存储于Flash card 中,Flash card 中的数据可用Flash card 适配器读取,存储在硬盘中,或刻成光盘存档。如有相同功率,相同功能的设备,可将数据直接拷贝到新的Flash card 中,不需设置任何参数。另外如旧设备的参数被调乱,或Flash card 损坏也可用以上的方法进行恢复。