回复:在现场查线应该注意什么?

liucs_2009

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    566
  • 精华

    5
  • 被关注

    38

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-06-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-12-10 16:19:34

34楼

1.先用万用表测量,三相之间有没有短路
2.断路器要一级一级的合,先合总的断路器,然后用完用表测量电压是否正常;再合下一级的断路器,测量相应的电压是否正常;直至所有的断路器都合上
3.PLC上电,上传程序,在线监控,看输入是否正常;然后,可逐一强制输出,看现场设备是否动作及动作过程是否使我们设想的(观察电机是否反转,电磁阀是否动作等等),通过输入监控观察设备动作后返回的信号
4.对完点后,可将系统分部分试车,待每一部分试完后,再综合试车