200的数据访问时,可以是位、字节、字、双字,
比如V1.0、VB1、VW1、VD1;M0.0、MB0、MW0、MD0等等。
到了1200时,只有M可以用此方式访问,其他数据比如
全局数据块里的数据,一旦设定了数据格式后,就只能
用该格式访问。
在编一些程序时,灵活性就没有200的好。
有时为了拆分一个数据,需要先转为MW存储,分好后在传送。
但是用FC时,如果希望将该FC加入库程序,就最好没有M数据,
因为当在重新编程时,调用该库程序时,M数据的名称不对,
要改变量里的名称,否则程序就会出错。
200就不用考虑此问题,不知西门子有没有解决办法。