quote:以下是引用zhangli0在2010-12-10 08:17:19的发言:
220vac肯定有影响的,4~20mA的信号太弱了,和200走在同一个屏蔽电缆里面就相当于没有屏蔽。380vac的影响更大了。在严格屏蔽的情况下,理论上可以传输无限远,4~20mA信号是不存在衰减的。
你的这种情况如果你的4~20mA显示要求不是很精确的话也可以用,但是如果你的这个电缆有破皮的地方,那么你的plc的模拟量通道就有可能被烧毁。所以安全的使用还是强电弱电分离,控制室和现场隔离。
电缆破皮会烧PLC模块?为什么啊 ? !