回复:MM440故障输入端子

夏之忧伤

  • 帖子

    17
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2010-09-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-12-11 00:40:43

3楼

2楼说的OFF变频器 是指检测到需要断开变频器供电前 将置OFF给变频器?
置位时间需要多久呢
3楼 19 20是常开点 变频器上电后就变为常闭点 这样上电后就会报警哎
748 明天看下手册看
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5854条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。